Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Анатолий ТИХАНОВСКИЙ: «Зачем замену лампочек превращать в кампанейщину?»
Анатолий ТИХАНОВСКИЙ: «Зачем замену лампочек превращать в кампанейщину?»
N
Анатолий ТИХАНОВСКИЙ: «Зачем замену лампочек превращать в кампанейщину?»
Отправлено: 18.06.12 - 16:56
Похоже на то, что в Казахстане окончательно решен вопрос о запрете лампочек накаливания в пользу ртутных, называемых энергосберегающими. В прессе снова подтвердили, что поэтапно, начиная со 100-ваттных ламп, в течение пары лет любые лампы накаливания не будут ни производить, ни продавать на территории страны.
Читать новость
Читать новость
Re: Анатолий ТИХАНОВСКИЙ: «Зачем замену лампочек превращать в...
Отправлено: 18.06.12 - 16:56
Да вот такой же сыр-бор с топливом для автомобилей. Автоконструкторы стараются создать машины, потребляющие меньше топлива, ан нет, ребята сверху и им присягающие накручивают на бензине, дизтопливе и других "радостях", чтобы не потерять сверхприбыль. По-любому, скоро единственными источниками энергии для всех потребителей станут Солнце, Ветер и Вода. Ну а на эти стихии всегда найдется какой-нибудь Брат, который обложит и их тарифами. Не удивляйтесь, если к вам завтра постучаться в дверь и скажут: "Заплатите за потребленное Солнце"... )))
Г
Гость
Re: Анатолий ТИХАНОВСКИЙ: «Зачем замену лампочек превращать в...
Отправлено: 18.06.12 - 18:12
Так же и с водосчётчиками,заставили поставить,а теперь когда все экономят,поставщики просят поднять тарифы,дескать не хватает на зарплату,оборудование и т.д и т.п
г
гостья
Re: Анатолий ТИХАНОВСКИЙ: «Зачем замену лампочек превращать в...
Отправлено: 18.06.12 - 19:35
согласна с автором статьи, он абсолютно прав! экономить надо в производстве, где расходуют миллионы мегаватт, создавать энергосберегающие технологии, а не ограничивать нас, потребителей. Мы не откажемся от ТВ, интернета, холодильников и прочей техники, созданных для нашего комфорта.
Г
Гость
Re: Анатолий ТИХАНОВСКИЙ: «Зачем замену лампочек превращать в...
Отправлено: 18.06.12 - 20:00
Тихановский прав по моему. Или одна лампочка за 800 тенге погорит или на эти 800 можно кучу набрать и пусть сгорают себе..
s
Re: Анатолий ТИХАНОВСКИЙ: «Зачем замену лампочек превращать в...
Отправлено: 18.06.12 - 20:16
У нас вообще нет механизма сбора перегоревших ртутьсодержащих лампочек у населения.
П
Пессимист
Re: Анатолий ТИХАНОВСКИЙ: «Зачем замену лампочек превращать в...
Отправлено: 18.06.12 - 20:37
Не совсем прав г-н Тихановский. В стране нарастает дефицит электроэнергии и есть только два пути, либо экономить, либо строить новые эл. станции. Частники строить не хотят, поскольку средняя окупаемость 20 лет, а у государства как всегда нет денег. Ну и ещё один факт. До кризиса все имеющие деньги кинулись на рынок жилья, строить кое-что, но больше нажиться на дольщиках *(которые до сих пор с плакатами стоят на площадях). Потом рынок жилья рухнул, официально из-за кризиса, но вернее из-за растущего недоверия населения к стройкомпаниям и теперь эти же лица ломанулись в энергетику. Лампочки (которые никто в Казахстане и не производит) это первая ласточка в дележе этого сегмента, дальше я думаю, будут ещё "инициативы", поскольку каждый из них спешит отхватить свой кусок пирога.
Re: Анатолий ТИХАНОВСКИЙ: «Зачем замену лампочек превращать в...
Отправлено: 18.06.12 - 20:38
Цитата:
Ну вот сейчас народ и начнет скупать оптом "лампочки Ильича" и делать запасы , чтоб лет на 10 хватило...
В прессе снова подтвердили, что поэтапно, начиная со 100-ваттных ламп, в течение пары лет любые лампы накаливания не будут ни производить, ни продавать на территории страны.
Ну вот сейчас народ и начнет скупать оптом "лампочки Ильича" и делать запасы , чтоб лет на 10 хватило...
5
5866
Re: Анатолий ТИХАНОВСКИЙ: «Зачем замену лампочек превращать в...
Отправлено: 18.06.12 - 20:44
столько копий переломано по этому поводу, в принципе Тихановский прав, лампочки в энергопотреблении занимают скромный минимум
П
Пессимист
Re: Анатолий ТИХАНОВСКИЙ: «Зачем замену лампочек превращать в...
Отправлено: 18.06.12 - 20:45
И кстати про энергетику это не просто догадки, это факты, которым есть доказательства, например такие, как появления множества новых крупных игроков на рынке электроэнергетических услуг (приём, передача, распределение эл.энергии, ремонт оборудования) потеснившим, а то и совсем вытеснившим проверенные и надёжные организации много лет прежде занимавшиеся этим. Эти, вчера буквально появивишиеся фирмы, легко выигрывают многомилионные контракты, что позволяет предположить наличие за их плечами мощных финансовых и адиминистративных ресурсов.
A
Re: Анатолий ТИХАНОВСКИЙ: «Зачем замену лампочек превращать в...
Отправлено: 18.06.12 - 21:22
Извините, но это полный бред.
марат
Re: Анатолий ТИХАНОВСКИЙ: «Зачем замену лампочек превращать в...
Отправлено: 18.06.12 - 21:23
давно поменял все лампочки ильйча на ртутные: на 3х комн кв. затратил тыщ. 15 . Экономия ощутимая, они практически не горят. Все давно окупилась .Тема не стоит выеденной овчинки..,выделанного яйца
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12434
Re: Анатолий ТИХАНОВСКИЙ: «Зачем замену лампочек превращать в...
Отправлено: 18.06.12 - 23:18
Цитата:
Выеденного яйца тема стоит.
1. Лампы нужно подразделять на классы.
Фирменные лампы: Заявленный срок службы соответствует паспорту,
Электронные компоненты разработаны для работы от -20 до 95 градусов (70 легко набирается в закрытом плафоне в жаркую погоду). Спектр и его диаграмма соответствуют проектируемым параметрам. Содержание паров ртути строго нормировано.
Безымянные, китайские лампы и китайские подделки: Заниженная мощность, дешёвые комплектующие с узкими температурными режимами, низкий срок службы, иногда менее лампы накаливания. Выбросы на спектроанализаторе напоминают воткнутые вертикально вилки. Ртуть закачана как получится, иногда можно обнаружить каплю внутри лампы. Плохой поджиг в тяж условиях.
Цитата:
Условия задачи и ваши и Тихановского неизвестны полностью.
Берём живой пример с моей работы. Темный коридор, без окон. Исходно в коридоре работали 5 люминесцентных светильников по 4 ЛБ18 в каждом. Балласты в светильниках в виде индуктивностей (дроссели).
Режим работы 8ч. в раб. день - полный свет. Ещё 8ч. в раб день дежурная смена. 8ч. - светит только табло "выход". С нашим напряжением на каждом осветительном приборе выделяется 18х4+ два дросселя по 10 Вт. = 92 Вт/ч х 5шт. = 460 Вт/ч в коридоре. х 8ч. = 3680 Вт. (3.6 кВт за 8ч.)
Далее дежурная смена использует 3 светильника, или банально забывает выключить и продолжают светить все пять.
марат:
давно поменял все лампочки ильйча на ртутные: на 3х комн кв. затратил тыщ. 15 . Экономия ощутимая, они практически не горят. Все давно окупилась .Тема не стоит выеденной овчинки..,выделанного яйца
давно поменял все лампочки ильйча на ртутные: на 3х комн кв. затратил тыщ. 15 . Экономия ощутимая, они практически не горят. Все давно окупилась .Тема не стоит выеденной овчинки..,выделанного яйца
Выеденного яйца тема стоит.
1. Лампы нужно подразделять на классы.
Фирменные лампы: Заявленный срок службы соответствует паспорту,
Электронные компоненты разработаны для работы от -20 до 95 градусов (70 легко набирается в закрытом плафоне в жаркую погоду). Спектр и его диаграмма соответствуют проектируемым параметрам. Содержание паров ртути строго нормировано.
Безымянные, китайские лампы и китайские подделки: Заниженная мощность, дешёвые комплектующие с узкими температурными режимами, низкий срок службы, иногда менее лампы накаливания. Выбросы на спектроанализаторе напоминают воткнутые вертикально вилки. Ртуть закачана как получится, иногда можно обнаружить каплю внутри лампы. Плохой поджиг в тяж условиях.
Цитата:
5866:
копий переломано по этому поводу, в принципе Тихановский прав, лампочки в энергопотреблении занимают скромный минимум
копий переломано по этому поводу, в принципе Тихановский прав, лампочки в энергопотреблении занимают скромный минимум
Условия задачи и ваши и Тихановского неизвестны полностью.
Берём живой пример с моей работы. Темный коридор, без окон. Исходно в коридоре работали 5 люминесцентных светильников по 4 ЛБ18 в каждом. Балласты в светильниках в виде индуктивностей (дроссели).
Режим работы 8ч. в раб. день - полный свет. Ещё 8ч. в раб день дежурная смена. 8ч. - светит только табло "выход". С нашим напряжением на каждом осветительном приборе выделяется 18х4+ два дросселя по 10 Вт. = 92 Вт/ч х 5шт. = 460 Вт/ч в коридоре. х 8ч. = 3680 Вт. (3.6 кВт за 8ч.)
Далее дежурная смена использует 3 светильника, или банально забывает выключить и продолжают светить все пять.
Re: Анатолий ТИХАНОВСКИЙ: «Зачем замену лампочек превращать в...
Отправлено: 18.06.12 - 23:30
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12434
Re: Анатолий ТИХАНОВСКИЙ: «Зачем замену лампочек превращать в...
Отправлено: 18.06.12 - 23:38
Таким образом далее 8 часов - ещё в среднем 2,8 кВт.
За сутки 6,4 кВт.
Деньги не привожу - если кому интересно умножить на 3,54р.
А вот летом тепло от этих 6 кВт нужно учитывать в балансе системы климата.
В один прекрасный момент посчитали лимиты отпуска мосэнерго. Не вкладываемся, ввод в действие нового оборудования опережает повышения лимитов. Не все участки точно смогли сформулировать свои задачи и графики работы.
В итоге, чтоб выйти на баланс, сделали проект дежурного освещения.
Проект переходный. После понятно будет почему.
Нас интересует пример коридора.
В коридоре появилось 2 энергосберегающие лампы OSRAM на светильниках за 100 рублей. один выключатель, четыре метра канала (доп), и десяток метров ВВГнГ. Режим работы установили следующий.
6 часов наиболее напряженной работы - радует глаз расточительством полное рабочее освещение.
Далее дежурная смена переводит на две энергсосбер. лампы по 15 и 18 Вт. и свет горит ещё 10 часов.
Конечно намного меньше освещен коридор во время дежурства, но очень редкое движение техперсонала, практически он мёртвый. (коридор, не персонал)
Получаем 460х6+32х10=3080 Вт или 3,08 кВт вместо 6,4 кВт. За 22 рабочих дней получаем ~73 кВт экономии. Но есть ещё выходные, в которые раньше (16 часов/в сутки) дежурный персонал гонял рабочее освещение. Теперь в выходные горит две лампы в сумме на 32 Вт/ч.
За месяц раб. +вых. дней расчётная экономия с этого коридора составила 110 - 115 кВт.
Неслабо, с одного коридора
Мне не очень важна окупаемость, но закупка 2 дешёвых светильников, двух ламп и три канала и немного ВВГнГ. окупится за 2 месяца.
Но главное, что по всем помещениям экономия в месяц составила несколько тысяч кВт, что позволило уменьшить небольшой перебор лимита до приемлемого энергетиками
За сутки 6,4 кВт.
Деньги не привожу - если кому интересно умножить на 3,54р.
А вот летом тепло от этих 6 кВт нужно учитывать в балансе системы климата.
В один прекрасный момент посчитали лимиты отпуска мосэнерго. Не вкладываемся, ввод в действие нового оборудования опережает повышения лимитов. Не все участки точно смогли сформулировать свои задачи и графики работы.
В итоге, чтоб выйти на баланс, сделали проект дежурного освещения.
Проект переходный. После понятно будет почему.
Нас интересует пример коридора.
В коридоре появилось 2 энергосберегающие лампы OSRAM на светильниках за 100 рублей. один выключатель, четыре метра канала (доп), и десяток метров ВВГнГ. Режим работы установили следующий.
6 часов наиболее напряженной работы - радует глаз расточительством полное рабочее освещение.
Далее дежурная смена переводит на две энергсосбер. лампы по 15 и 18 Вт. и свет горит ещё 10 часов.
Конечно намного меньше освещен коридор во время дежурства, но очень редкое движение техперсонала, практически он мёртвый. (коридор, не персонал)
Получаем 460х6+32х10=3080 Вт или 3,08 кВт вместо 6,4 кВт. За 22 рабочих дней получаем ~73 кВт экономии. Но есть ещё выходные, в которые раньше (16 часов/в сутки) дежурный персонал гонял рабочее освещение. Теперь в выходные горит две лампы в сумме на 32 Вт/ч.
За месяц раб. +вых. дней расчётная экономия с этого коридора составила 110 - 115 кВт.
Неслабо, с одного коридора
Мне не очень важна окупаемость, но закупка 2 дешёвых светильников, двух ламп и три канала и немного ВВГнГ. окупится за 2 месяца.
Но главное, что по всем помещениям экономия в месяц составила несколько тысяч кВт, что позволило уменьшить небольшой перебор лимита до приемлемого энергетиками
-
- Быстрый ответ в эту тему
Сейчас посетителей на этом форуме: 358, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 358 |
Зарегистрированные пользователи: Нет |
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать |