/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ ЧП республиканского масштаба
 
 
Ответить 
N
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50552
ЧП республиканского масштаба
Отправлено: 15.12.16 - 09:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
6 декабря, в 14.30, на третьем этаже ТЭЦ АО «ССГПО» в Рудном разорвало паропровод. Пар пошел по галерее и хлынул в административно-бытовой корпус (АБК), где были люди. Две женщины погибли. Мужчина получил тяжелые ожоги. Более 30 человек пришлось эвакуировать из паровой ловушки с помощью пожарных. В департаменте по ЧС региона аварию уже назвали «чрезвычайным происшествием республиканского масштаба».
Читать статью

north_ghost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай -> Столица
Регистрация:
05.09.11
Сообщений:
14653
Re: ЧП республиканского масштаба
Отправлено: 15.12.16 - 09:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
выброс пара давлением 1,2 кг на 1 кв. см...
?
Это, можно сказать, и не давление вовсе.
А уж 500 градусов в паре с таким давлением и подавно не будет.
Профайл
Г
Гость
Re: ЧП республиканского масштаба
Отправлено: 15.12.16 - 09:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
north_ghost:
Это, можно сказать, и не давление вовсе.
А уж 500 градусов в паре с таким давлением и подавно не будет.

-это на заборе написано.... давление пара пропорцианально температуре....поройся в справочнике ....найдешь....здесь указано остаточное давление в галерее....
Д
Денис
Re: ЧП республиканского масштаба
Отправлено: 15.12.16 - 09:19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну, 1,2 очка, киношники восприняли за правду.может хотя бы 12?ну, или 1200? Денег на модернизацию нет,но зато деньги на строительство дворцов есть,вот, муха может показать,как нет денге выстроив возле ЛОЦ Рассвет себе домик за 2 млн еуро. Да, и вообще, нашли бы в крови у пострадавших 4 промиле алкоголя и не надо было бы платить компенсацию.Ну,как всегда на ССГПО. Вопрос к редакции, а что может знать аким Гаязов? Он,то вообще ни за что не отвечает)
а
азат
Re: ЧП республиканского масштаба
Отправлено: 15.12.16 - 10:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то очень маленькая компенсация. А ведь здесь 100 % вина предприятия. Ау а где наши правозащитники или они могут только наркоманов и воров защищать. Слабо выступить против ССГПО.
north_ghost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай -> Столица
Регистрация:
05.09.11
Сообщений:
14653
Re: ЧП республиканского масштаба
Отправлено: 15.12.16 - 10:42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
давление пара пропорцианально температуре....поройся в справочнике ....найдешь....

Я и без тебя, старче, в Ривкине ковырялся немало в свое время...
Цитата:
Доктор СИЗО:
здесь указано остаточное давление в галерее....

Если бы в галерее было это давление - ее бы уже не существовало )))
1,2 кгс/см2 - это 12 тонн на квадратный метр, такое избыточное давление гарантированно развалит стены любой галереи и АБК...
Профайл
north_ghost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай -> Столица
Регистрация:
05.09.11
Сообщений:
14653
Re: ЧП республиканского масштаба
Отправлено: 15.12.16 - 10:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
азат:
Что то очень маленькая компенсация.

А работодатель по закону вообще не обязан давать какую-либо компенсацию: на это есть обязательно страхование ответственности работодателя за причинение увечья и смерти...
Профайл
T
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.03.16
Сообщений:
132
Re: ЧП республиканского масштаба
Отправлено: 15.12.16 - 17:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
north_ghost:
Это, можно сказать, и не давление вовсе.
А уж 500 градусов в паре с таким давлением и подавно не будет.

Будет... Еще как будет.
Прежде чем что-либо сказать, написать - в общем, по умничать - спросите себя, найдется ли человек, более компетентный в вопросе.
Начальные параметры пара, который идет на РОУ возмем такими же, как номинальные (не лишено смысла): 100 кгс/см2, 540 градусов.
Пар расширяется адиабатно, поэтому ищем изобару 100 бар и изотерму 540 градусов.
Параллельно изоэнтальпии ведем линию до пересечения с давлением 2,2 бара (1,2 кгс/см2) - в энергетике давление измеряют в избыточных величинах.
Температура чуть ниже 500 градусов.
Сумбурно, ибо большинству "экспертов" форума хоть носом тычь - все равно правы (по их мнению)...

[img]http://i82.fastpic.ru/big/2016/1215/59/_c5190bcfe815c59fcd222abdaa09c359.jpg?noht=1[/img]
Профайл
T
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.03.16
Сообщений:
132
Re: ЧП республиканского масштаба
Отправлено: 15.12.16 - 17:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
давление пара пропорцианально температуре....поройся в справочнике ....найдешь....здесь указано остаточное давление в галерее....

Если пар насыщенный, а после РОУ при практически той же температуре при более низком давлении он перегретый. Даже слишком перегретый.
Видать, рвануло еще до впрыска конденсата.
Профайл
T
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.03.16
Сообщений:
132
Re: ЧП республиканского масштаба
Отправлено: 15.12.16 - 17:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
north_ghost:
Если бы в галерее было это давление - ее бы уже не существовало )))
1,2 кгс/см2 - это 12 тонн на квадратный метр, такое избыточное давление гарантированно развалит стены любой галереи и АБК...


1 кгс/см2=0,098066 МПа=0,98066 бар=735,6 мм. рт. ст = 0,96784 атм.
Кто-то очень плохо учился в школе... Очень плохо.
Пусть даже 1,2 кгс/см2 - избыточное давление, но это всего 10 м под водой.
Профайл
T
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.03.16
Сообщений:
132
Re: ЧП республиканского масштаба
Отправлено: 15.12.16 - 17:59
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
north_ghost:
Я и без тебя, старче, в Ривкине ковырялся немало в свое время...


Ковыряться - это одно, а читать эти таблицы, понимать их и держать в голове основное - другое.

Не смотрели Вы данное Произведение искусства...
Профайл
В
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
23.12.06
Сообщений:
7643
Re: ЧП республиканского масштаба
Отправлено: 15.12.16 - 18:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[достаёт попкорн, устраивается поудобнее]

Let's the Mortal Combat begin!
Профайл
north_ghost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай -> Столица
Регистрация:
05.09.11
Сообщений:
14653
Re: ЧП республиканского масштаба
Отправлено: 15.12.16 - 18:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Talapker:
Будет... Еще как будет.

Ну газ-то нагреть до 500 градусов при давлении 1,2 очка - дело нехитрое, только на...я он такой нужен на энергетическом предприятии?
Для турбины же нужнО давление, а температура - неотделимый вредный побочный эффект, только лишь мешающий...
Цитата:
Talapker:
Параллельно изоэнтальпии ведем линию

Вот это я и хотел, только Ривкина под рукой нету...
Цитата:
Talapker:
Пусть даже 1,2 кгс/см2 - избыточное давление, но это всего 10 м под водой.

Ну да.
Для стеновых строительных конструкций и перекрытий - сущая фигня такая нагрузка, ага )))))))
Цитата:
Talapker:
Ковыряться - это одно, а читать эти таблицы, понимать их

И читал, и понимал, и циклы считал.
Ну, в голове,конечно, не держу - шибко объемные они, чтоб на память прикидывать сколько там будет температура при неизменной S и падении давления до определенного уровня, да.
Профайл
north_ghost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай -> Столица
Регистрация:
05.09.11
Сообщений:
14653
Re: ЧП республиканского масштаба
Отправлено: 15.12.16 - 18:13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
[достаёт попкорн, устраивается поудобнее]

Смотри не поперхнись.
Хотя... тебе - разрешаю... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Профайл
Д
Доцент
Re: ЧП республиканского масштаба
Отправлено: 15.12.16 - 18:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уже известно, что оборудование котельной, в которой произошел разрыв паропровода, работало с 60-х годов. Это советская конструкция здания. На мой взгляд, она неудачная,******

Ещ-щО бы!!
Это советские колонизаторы построили такие здания и поставили такое оборудование, которое ПРОРАБОТАЛО 60 лет( под давлением , при высокой температуре, при полном отсутствии ремонта и общем раздолбайстве новых хозУЁв), у которых, как всегда, " денег на ремонт нет". Их цель- максимально выжать суперприбыль, а остальное -" по барабашке. Вот и гибнут бедные люди. :-( :-( :-(
Ответить 

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 183, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 182
Зарегистрированные пользователи: сайлау курманов

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS